Therme = ?


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
PAUL
Beiträge: 72
Registriert: 2006-08-03 19:50:54

Therme = ?

Beitrag von PAUL » 2013-08-13 17:57:25

Wie sind im Programm Energieberater in der Anlagentechnik die klassischen wohnungsweise montierten Thermen für Heizung und WW zu benennen? NT-Kombikessel oder Umlaufwasserspeicher? Die vorhandenen Thermen sind aus den Jahren 1990 - 2000; die Umlaufwasserspeicher (die ich für richtig halte), sind nur bis 1994 vorgesehen.
(Konkret sind es junkers zwr 18-4 (bzw. 18-3) ke, aber z. T. auch andere Hersteller.)

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Therme = ?

Beitrag von Petros » 2013-08-15 17:53:45

Letztendlich musst Du das verwenden, was die DIN 4701 vorsieht. Wenn die 4701 keine Umlaufwassererhitzer neueren Baujahrs vorsieht, dann bietet das Programm das auch nicht an.

Am besten definierst Du Dir selbst die Anlage, schließlich kennst Du ja den genauen Typ.

Oder nimmst einfach einen Brennwertkessel.

Man kann nicht alles mit der DIN 4701-10 abbilden.

Das ist meine Einschätzung . .. . falls ich falsch liege lasse ich mich gern belehren :)

PAUL
Beiträge: 72
Registriert: 2006-08-03 19:50:54

Re: Therme = ?

Beitrag von PAUL » 2013-08-15 18:11:13

Hallo Petros,

danke für die Antwort; aber Brennwertkessel sind das nun wirklich nicht!
Wie soll ich die Anlage(n) selbst definieren?

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Therme = ?

Beitrag von Petros » 2013-08-16 08:17:24

Menuüpunkt: Programmkonstanten, Katalog Anlagenkennwerte für ENEV. eigene Produktdaten,
Hier "Kessel" wählen, dann "Tabelle bearbeiten", anhängen.

Hier kannst Du Deinen eigenen Kessel definieren.

Übrigens ist in den Produktdaten der Junkers ZWR 18-6 KE schon aufgeführt ( als NT-Kombi Kessel).

PAUL
Beiträge: 72
Registriert: 2006-08-03 19:50:54

Re: Therme = ?

Beitrag von PAUL » 2013-08-16 10:44:40

Hallo Petros,

das war sehr hilfreich - danke!
Interessant ist, dass bei der Suche in den vorgegeben Produktdaten bei Umlaufwasserheizern (Brötje) der Heizungstyp als NT-Kessel angegeben wird.

Antworten