Hallo Forum,
für die Sohlplatte einer beheizten Gewerbehalle ca. 20 x 30m soll nur ein jeweils 5m breiter Streifen (von der Aussenkante gemessen) mit einer Dämmung unter der Sohle versehen werden. Der innere Bereich bleibt somit ungedämmt. Wie ist dann der Nachweis zu führen:
a)
- Fläche der gedämmten Sohle, U-Wert der gedämmten Sohle, Fx-Faktor für "Fußboden auf Erdreich - mit Randdämung waagerecht, 5m breit"
- danach die Fläche der ungedämmten Sohle, U-Wert der ungedämmten Sohle, Fx-Faktor "Fußboden auf Erdreich - mit Randdämmung waagerecht, 5m breit"
(den günstigeren Fx-Wert, da es sich um den Bereich im Halleninneren handelt)
b)
(hab ich in einem anderen Forum gesehen, ergibt für mich aber keinen Sinn, weil die Dämmstärke nicht mit eingeht)
- Fläche der gesamten Sohle, U-Wert der ungedämmten Sohle, Fx-Faktor "Fußboden auf Erdreich - mit Randdämmung waagerecht, 5m breit"
c)
- Fläche der gesamten Sohle, U-Wert der gedämmten Sohle, Fx-Faktor "Fußboden auf Erdreich - mit Randdämung waagerecht, 5m breit" und den inneren Bereich vernachlässigen.
oder: ganz anders?
Vielen Dank für eine Nachricht dazu
Sohlplatte mit Randdämmung
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Sohlplatte mit Randdämmung
"gefühlsmäßig" würd ich b) nehmen, weil:
der geringere Energieverlust aufgrund der Teil-Dämmung und somit der teilweise bessere U-Wert zwar nicht berechnet, jedoch über den erheblich besseren Fx-wert berücksichtigt wird.
aber vielleicht gibts auch andere Meinungen, oder -noch besser- sogar eine Vorschrift.
Ansonsten kann man evtl. den Bauherren vom Unsinn der Randstreifendämmung überzeugen. Eine Komplette Dämmung der Sohlplatte ist beim Neubau gar nicht so viel teurer (z.B. Schaumglasschotter). Ich weiß aber auch, dass Investoren meist anders ticken und absurd kurze Amortisationszeiten verlangen. Vielleicht lassen die sich von mehr Nachhaltigkeit überzeugen?
gruß, ataman
der geringere Energieverlust aufgrund der Teil-Dämmung und somit der teilweise bessere U-Wert zwar nicht berechnet, jedoch über den erheblich besseren Fx-wert berücksichtigt wird.
aber vielleicht gibts auch andere Meinungen, oder -noch besser- sogar eine Vorschrift.
Ansonsten kann man evtl. den Bauherren vom Unsinn der Randstreifendämmung überzeugen. Eine Komplette Dämmung der Sohlplatte ist beim Neubau gar nicht so viel teurer (z.B. Schaumglasschotter). Ich weiß aber auch, dass Investoren meist anders ticken und absurd kurze Amortisationszeiten verlangen. Vielleicht lassen die sich von mehr Nachhaltigkeit überzeugen?
gruß, ataman