DIN 4108-2 vs. ENEV2007 Anlage 3


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
dhaeting
Beiträge: 7
Registriert: 2008-10-11 00:10:30

DIN 4108-2 vs. ENEV2007 Anlage 3

Beitrag von dhaeting » 2009-04-09 07:48:49

Hallo zusammen,

mich würde interesseren, ob ich den Zusammenhang zwischen DIN 4108-2, ENEV2007 Anlage 3, Neubau und Sanierung richtig verstanden habe.

Neubaufall:
Von ENEV Seite her gelten die Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf und an den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Für die einzelnen Bauteile sind zusätzlich noch die Anforderungen an den hygienischen Wärmeschutz nach DIN 4108-2 zu erfüllen.

Altbau-/Sanierungsfall:
Bei Sanierung einzelner Bauteile gelten die Anforderungen aus der ENEV Anlage 3. Soll jedoch ganzheitlicher saniert werden, gelten für alle Bauteile mindestens die Anforderungen aus der DIN 4108-2 und zusätzlich noch die ENEV Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf für den Bestand (Neubau + 40%) und den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust für Bestandsbauten (Neubau + 40%).

Über ein kurzes Feedback, ob meine Verständnis hier richtig ist, würde ich mich freuen.

Gruss Dietmar

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: DIN 4108-2 vs. ENEV2007 Anlage 3

Beitrag von daxator » 2009-04-09 14:07:12

Hallo,
die Anforderung Mindestwärmeschutz DIN 4108 gilt nur für die Bauteile die bei der Sanierung angefasst werden.
Unabh. davon sollte man den Mind. Wschutz natürlich erfüllen, wenn möglich.
Gruss Dax

dhaeting
Beiträge: 7
Registriert: 2008-10-11 00:10:30

Re: DIN 4108-2 vs. ENEV2007 Anlage 3

Beitrag von dhaeting » 2009-04-09 14:17:15

Hallo,

das bedeutet dann also, dass wenn ich bei einem Sanierungsvorhaben z.B. mehr als 20% einer Außenwand saniere ich die Anforderungen der ENEV Anlage 3 erfüllen muss - bei einer Sanierung von weniger als 20% lediglich die nach DIN 4108-2.

Stimmt doch so, oder?

Gruss Dietmar

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: DIN 4108-2 vs. ENEV2007 Anlage 3

Beitrag von daxator » 2009-04-09 18:30:52

Hallo,
stimmt nicht ganz,
ab 20% EnEV Anlage 3 einhalten, ist korrekt
unter 20 % , keine Anforderungen im Bestand,
Der Mindestwärmeschutz wird jedoch schon bei 3cm Dämmung
einer 36 cm Mauerwerkswand eingehalten.
Gruss Dax

Antworten