Wärmepumpe 18599 Wohngebäude


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Tillman
Beiträge: 25
Registriert: 2007-04-24 10:21:19
Wohnort: Konstanz
Kontaktdaten:

Wärmepumpe 18599 Wohngebäude

Beitrag von Tillman » 2010-02-05 15:10:13

Hallo zusammen!

ich erarbeite gerade ein Sanierungskonzept für ein EFH zum EH85. Dabei hat sich rausgestellt, dass der geforderte spez. Transmissionsverlust nur bei einer Berechnung nach 18599 mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist (100% Ht vom Referenzgebäude, NICHT nach EnEV).
Das Problem: der Bauherr ist an einer monovalent betriebenen Wärmepumpe für Heizung und WW interessiert. Die bekomme ich aber nicht eingegeben:
Im Heizungsbereich kann ich sie zwar mit allen relevanten Daten eingeben, wenn ich dann allerdings die WW-Versorgung über die Heizung anlegen will bekomme ich folgende Fehlermeldung: Es steht kein Heizkessel zur Verknüpfung zur Verfügung!

Es gibt zwar im Heizungsbereich ein Feld "Trinkwasserspeicher", dieses steht jedoch auf "keiner" und lässt auch keine andere Auswahl zu.

Programmfehler? (ich habe das Update von mitte Dezember drauf)

Oder ist jemandem die Eingebe dieser Konstellation schon gelungen?

Viele Grüße,

Tillman

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Wärmepumpe 18599 Wohngebäude

Beitrag von daxator » 2010-02-05 21:56:16

Hallo Tillmann,

Hatte das gleiche Problem letzte Woche auch schon.
es funktioniert nicht, weil die Verknüpfung einer Wärmepumpe für Heizung mit WW
in der DIN 18599 angeblich nicht vorgesehen ist. Warum das so ist, ist mir nicht plausibel.
So ist aber die Aussage der DIN 18599 Mail-Hotline von Hottgenroth.
Ich teste gerade wie eine vernünftige Eingabe funktionieren könnte...
Allerdings rutschen mir hier immer Nutzungsprofile aus dem Nichtwohngebäudebereich dazwischen,
und dann ist der Warmwasserbedarf Wohnen verschwunden und lässt sich auch nicht wieder eingeben.
Ich rechne Wohngebäude derzeit noch nicht nach DIN 18599...
Wie groß ist den die Abweichung bei Ht nach 18599 gegenüber DIN alt ?

Gruß Dax

Tillman
Beiträge: 25
Registriert: 2007-04-24 10:21:19
Wohnort: Konstanz
Kontaktdaten:

Re: Wärmepumpe 18599 Wohngebäude

Beitrag von Tillman » 2010-02-10 12:06:22

Hallo Dax,

danke für die Info, falls ich noch eine sinnvolle Eingabemöglichkeit finde, werde ich sie auch hier schildern.

Die Werte von Ht des Referenzgebäudes sind 0,37 nach der alten DIN und 0,39 nach 18599.
Nach aktuellem Planungsstand halte ich die 0,39 mit der neuen DIN exakt ein, bei der alten komme ich auf 0,38 , sprich 0,01 W/m²K daneben.

Schönen Gruß,

Tillman

Antworten