Hallo,
wie muss ich ein Gebäude (Bj. 1030) behandeln, an dessen einer Giebelwand ein weiteres Gebäude (Bj. 1960) angebaut wurde. Der Zwischenraum beträgt ca. 10 cm, eine Dämmung ist nicht erkennbar. Ich meine, das die Giebelwand nicht vernachlässigt werden darf (wie bei einem Reihenhaus), aber auch keine Transmissionsverluste gegen die Außenluft hat. Welchen Temperatur-Korrekturfaktor nehme ich? Hat schon jemand einen solchen Fall gehabt?
Für ein paar Infos bedanke ich mich.
MfG
Rheinberg
Aneinander gebaute Gebäude
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Aneinander gebaute Gebäude
Gruß, Rheinberg
Re: Aneinander gebaute Gebäude
Hallo,
ganz schön alt, das Haus.
Ich nehme Außenwand gegen Außenluft, also 1,0.
Gruß Dax
ganz schön alt, das Haus.
Ich nehme Außenwand gegen Außenluft, also 1,0.
Gruß Dax