Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Thomas Steinbacher
Beiträge: 2
Registriert: 2021-06-07 18:54:19

Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern

Beitrag von Thomas Steinbacher » 2023-07-14 17:42:06

Hallo zusammen,
ich will für ein Mehrfamilienhaus (56 WE) ein KfW 55 Haus nachweisen, dies geht seit 2023 nur über die DIN 18599.
Das Gebäude wird über Fernwärme (fp= 0,25) versorgt. Unter 18599 kann ich keinen Primärfaktor ändern. Ich kann
nur zwischen den 4 verschiedene Kraftwerken (Heizwerk fossil, Heizwerk regenerativ, KWK fossil oder KWK regenerativ)
unterscheiden. Hat jemand eine Idee wo ich den fp von 0,25 berücksichtigen kann ? Bei der 4108 kann man den fp unter
Erzeuger genau eingeben.

Vielen Dank
Thomas

tg-bautech
Beiträge: 3
Registriert: 2011-06-27 13:35:28

Re: Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern

Beitrag von tg-bautech » 2023-09-01 16:57:58

Im Projekt oder auch im Hauptmenü die Brennstoffdaten öffnen, dann kann der Faktor z.B. für Heizwerk fossil geändert werden.
Gruß Thomas

Thomas Steinbacher
Beiträge: 2
Registriert: 2021-06-07 18:54:19

Re: Primarfaktor DIN 18599 für Fernwärme ändern

Beitrag von Thomas Steinbacher » 2023-10-09 22:10:21

Herzlichen Dank,
das hilft mir sehr weiter.
Werde ich gleich mal ausprobieren.

Viele Grüße
Thomas

Antworten