hallo, hier die vorerst letzte dumme Frage:
Ich kann kein Feld zur Eingabe bzw. Berechnung des Gebäudevolumens finden. In der „Raum-/Teilbereichs-Erfassung“ habe ich die jeweiligen lichten Raumhöhen eingetragen, da in der Erläuterung von Luftvolumen die Rede ist und auch die lichte Raumhöhe abgefragt wird. Das Programm scheint aber hieraus das Gebäudevolumen (und somit auch die Energiebezugsfläche) zu berechnen?
Mit freundlichen Grüßen, Ataman
EB Plus 18599 - Gebäudevolumen
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: EB Plus 18599 - Gebäudevolumen
Hallo,
das Programm ermittelt aus den Raumflächen und Raumhöhen das Luftvolumen.
Oder auch aus den Zonenflächen mit einer gemittelten Raumhöhe.
Aus dem Luftvolumen wird dann das äussere Gebäudevolumen berechnet. (Faktor1,25)
Gruss Dax
das Programm ermittelt aus den Raumflächen und Raumhöhen das Luftvolumen.
Oder auch aus den Zonenflächen mit einer gemittelten Raumhöhe.
Aus dem Luftvolumen wird dann das äussere Gebäudevolumen berechnet. (Faktor1,25)
Gruss Dax
Re: EB Plus 18599 - Gebäudevolumen
Erstmal einen Dank an Daxator für seinen Einsatz im Forum!
Habe herausgefunden, dass man das Brutto-Volumen wie bisher auch direkt eingeben bzw. berechnen kann. Zudem kann auch für die automatische Erfassung aus verschiedenen Verfahren ausgewählt werden.
Kucksduhier: Gebäude -> Zonen -> Zonenverwaltung
Ich weiß allerdings nicht, welcher Wert für die Berechnung letztendlich relevant ist.
Die Ableitung des Volumens aus der lichten Raumhöhe kann m.E. problematisch sein, z.B. bei abgehängten Decken.
Gruß, Ataman
Habe herausgefunden, dass man das Brutto-Volumen wie bisher auch direkt eingeben bzw. berechnen kann. Zudem kann auch für die automatische Erfassung aus verschiedenen Verfahren ausgewählt werden.
Kucksduhier: Gebäude -> Zonen -> Zonenverwaltung
Ich weiß allerdings nicht, welcher Wert für die Berechnung letztendlich relevant ist.
Die Ableitung des Volumens aus der lichten Raumhöhe kann m.E. problematisch sein, z.B. bei abgehängten Decken.
Gruß, Ataman