Hallo Forum,
ich habe eine unbeheizte und auch sonst nicht konditionierte Zone, ausser der Beleuchtung.
Gehört das äussere Volumen zum Bruttovolumen des Gebäudes oder nicht?
Ist die wärmeübertragende Hüllfläche die Aussenseite dieser Zone, oder sind die inneren Wände der beheizten Zone
zur unbeheizten Zone maßgebend? (wie Wohngebäude gegen unbeheizten Keller zum Beispiel.
Wer kennt sich aus?
Unbeheizte Zone DIN 18599
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Unbeheizte Zone DIN 18599
Hallo.
Laut EnEV §2 sind beheizte Räume - Räume, die direkt o. durch Raumverbund beheizt werden. Auch nicht beheizte/ gekühlte Zonen müssen in der Bilanz berücksichtigt werden und zwar als Zone mit energetischem Aufwand nur für die Beleuchtung. Meines Erachtens sind die Bezugsmaße inklusive solcher Zonen zu wählen.
Vielen Gruß, Schumi
Laut EnEV §2 sind beheizte Räume - Räume, die direkt o. durch Raumverbund beheizt werden. Auch nicht beheizte/ gekühlte Zonen müssen in der Bilanz berücksichtigt werden und zwar als Zone mit energetischem Aufwand nur für die Beleuchtung. Meines Erachtens sind die Bezugsmaße inklusive solcher Zonen zu wählen.
Vielen Gruß, Schumi
Re: Unbeheizte Zone DIN 18599
So denke ich das auch, jedoch gibt es dazu wohl keine exakten Angaben in der DIN 18599.