Luftwärmepumpe für Warmwasser


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Blumenschein
Beiträge: 21
Registriert: 2008-03-13 12:24:54

Luftwärmepumpe für Warmwasser

Beitrag von Blumenschein » 2008-09-04 19:22:51

Hallo zusammen,
ich stelle gerade ein EFH für eine Energieberatung energetisch da!
Das Haus wird mit Nachtspeicheröfen und zwei Kaminöfen beheizt. Das WW wird mit einer Luftwasserwärmepumpe warm gemacht! Leider kann ich im Programm Energieberater Plus bei Trinkwasser diese Möglichkeit nicht finden. Hat jemand eine Ahnung?

Zusätzlich habe ich das Gebäude mit dem IWU Tool (Nicht das in Hottgenroth) gerechnet.
In dem Programm ist nach der Aufwandszahl des Warmwassererzeugers gefragt. Im konkreten Beispiel also die Luft/Wasser Wärmepumpe. Ist die Aufwandszahl gleich zu setzten mit der Jahresarbeitszahl? Wenn ja, wie berechne ich diese. (Eine separate Messung liegt leider nicht vor). Das Typenschild gibt für die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe 550W an, bei einer Leistungsabgabe von 2000W. Zusätzlich ist noch eine Leistungsaufnahme (VDE) mit 640W bei einer Leistungsabgabe (VDE) von 2000W angegeben. Was genau bedeutet das VDE?
Wie setze ich den Primärenergiefaktor für eine Wärmepumpe an? (2,70)


Vielen Dank für Hilfe,
Gruß

--
Blumenschein

Antworten