Solaranlage für WW


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Fender
Beiträge: 35
Registriert: 2008-05-26 18:20:31

Solaranlage für WW

Beitrag von Fender » 2009-01-07 06:57:39

Hallo an alle,

ich berechne gerade den Primärenergiebedarf für eine Mensa (Schule). Das Warmwasser möchte ich über eine Solaranlage erzeugen. Nun gibt mir die Software Energieberater Plus immer die Fehlermeldung:

18599-Fehler: BIVALENTER BETRIEB
P58HeatGeneratorSolarComponent_2[34674B69] - Erzeuger 2
Für den Erzeuger "Erzeuger 2" ist ein zweiter Wärmeerzeuger erforderlich.

Heißt das grundsätzlich, dass ich bei einer Solaranlage für WW immer noch einen zweiten zweiten WW-Erzeuger hinzufügen muss? Wegen des geringen Deckungsgrades einer Solaranlage?
Wenn ich dann als 2. Erzeuger Fernwärme eingebe (was ich in diesem Fall habe), meckert die Software schon wieder.

Kann mir jemand helfen?

MfG
Matze

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Solaranlage für WW

Beitrag von daxator » 2009-01-09 13:03:33

Hallo Matze,
ja ein zweiter Erzeuger ist erforderlich. Die Deckung durch den Solaranteil ist begrenzt.
Selbst wenn Sie eine Anlage eingeben, die den Anteil theoretisch decken könnte, was bei einer Mensa/Küche eine sehr große Anlage wäre, verlangt die DIN 18599 einen zweiten Erzeuger. (wegen der Deckelung)
Also im Bereich Warmwasser, die Fernwärme, die ja auch zur Beheizung dient ?? als zweiten Erzeuger auswählen.
Solarspeicher nicht vergessen!
So gibts auch keine Fehlermeldung mehr, jedenfalls nicht mehr die gleiche wie vorher.
Wenn doch, stimmt was anderes noch nicht.
Gruss Dax

Antworten