Ich habe jetzt ein Gebäude berechnet, welches nur zu ca. 30 % beheizt wird. Natürlich weicht der vom Programm errechnete Energieverbrauch sehr stark vom tatsächlichem Verbrauch ab.(Meldung: tatsächlicher Verbrauch unterhalb der Heizgrenze). Wie kann ich das Gebäude sinnvoll an den tatsächlichen Verbrauch anpassen. Laut der Energiebilanz-Toolbox geht das...ich bekomme es nur nicht hin :sad:(!
Vielleicht kann mir ja mal jemand helfen?!
Gruß
Detlev

Gast

Beitrag von Gast » 2002-03-26 14:40:00

Wenn das Gebäude nur zu 30% beheizt ist, dann darf man natürlich auch nur diesen Bereich des Gebäudes erfassen. Dann sind 100% der Hüllfläche beheizt und dann stimmt's auch wieder mit dem Verbrauch.
Die Hüllfläche ist ja gerade die Umfassungsfläche des warmen Bereichs des Gebäudes, über die der Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet, und genau die muss erfasst werden und nicht das gesamte Gebäude.