Neubau mit Wärmepumpe


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Doris Faul
Beiträge: 6
Registriert: 2009-02-11 11:05:56

Neubau mit Wärmepumpe

Beitrag von Doris Faul » 2009-04-02 15:29:31

Hallo,
ein Mehrfamilienhaus soll KFW 40 (bzw. neues KFW Programm ) erreichen. Geplant wäre ein Heizung über Wärmepumpe mit Tiefenbohrung ohne Solar.
Wie ist das mit der Sonderregelung? Kann ich in diesem Fall " Sonderregelung" auf der Seite Ergebnisse "Energielabel " anklicken? und dann den 3. Punkt anwählen gem. Anlage 1.2.1.2?

Danke für Hilfe.

Gruß
Doris

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Neubau mit Wärmepumpe

Beitrag von daxator » 2009-04-02 20:36:40

Hallo,
nein, das können Sie natürlich nicht, weil eine Wärmepumpe
kein Elektrospeicherheizsystem ist. Nur dafür darf der Primärenergiefaktor
auf 2,0 gesetzt werden.
Gruss Dax

Antworten