Varianten

Fragen zum Thema Nicht-Wohngebäude (EnEV, DIN 18599) Energieberater Plus

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Fender
Beiträge: 35
Registriert: 2008-05-26 18:20:31

Varianten

Beitrag von Fender » 2009-09-29 12:38:12

Hallo,

das Anlegen von Varianten mit dem Verändern von Bauteilen ist im Energieberater plus recht einfach.

Jetzt habe ich aber eines bemerkt:
Lege ich für zwei Bauteilveränderungen (z.B. Dach und Wand) jeweils eine Variante an, ändern sich die Endergebnisse entsprechend für jede Variante ins Positive.
Wenn ich aber die gleichen beiden Bauteilveränderungen (Dach und Wand) in eine Variante packe (kumuliert sozusagen), ergibt das kumulierte Endergebnis nicht die Summe der Ergebnisse der beiden Einzelvarianten. Kumuliert wird das Ergebnis schlechter.
Woran liegt das?

Fender

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Varianten

Beitrag von daxator » 2009-10-05 18:06:42

Hallo,
etwas schlechter, würde ich mal schätzen.
Es hängt mit den Wärmeverlusten in der unbeheizten Zeit,
also während der Nachtabsenkung und Abschaltung zusammen.
Genauer mit den Durchschnittstemperaturen im Raum in dieser Zeit.
Jede Teildämmung hebt diese bereits an. Der Effekt (Nutzen) der zusätzlichen Dämmung
ist dann geringfügig kleiner.
Dieser Effekt erklärt auch, warum ungedämmte Bauteile nach Sanierung einen
höheren Wärmeverlust als vorher haben.
(Temp. Diff. x U-Wert = Wärmedurchgang)
Ist die Temp. im Durchschnitt höher, ist auch der Wärmeverlust höher.

Gruss Dax

Antworten