Wohngebäude im Bestand DIN 18599


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
a.salewski
Beiträge: 10
Registriert: 2008-02-13 09:40:19

Wohngebäude im Bestand DIN 18599

Beitrag von a.salewski » 2010-05-13 15:38:31

Hilfe, Hilfe,
bisher habe ich immer mit der DIN 4108/4701-10 die Wohngebäude im Bestand berechnet. Heute wollte ich es nun auch mal mit der DIN 18599 versuchen, was auch gut gelang, bis es zur Auswertung kam. Bei den Ergebnissen (EnEV-Bewertung) werden keine Werte für A/V und Fensterflächenanteil angegeben. (nur in ROT einmal 0,0 für A/V und 0,0% für Fensterflächenanteil)
In den Zwischenschritten (erweiterte Erfassung ) ist alles noch vorhanden. Bei der Hüllflächentabelle verließen sie uns dann, es gibt hier auch nicht mehr den "Ergebnisse" Button.
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!

a.salewski
Beiträge: 10
Registriert: 2008-02-13 09:40:19

Re: Wohngebäude im Bestand DIN 18599

Beitrag von a.salewski » 2010-05-14 18:16:37

Antwort gefunden :o
Die Angaben sind, seit das Referenz-Haus entscheidend ist, nicht mehr relevant. Hätten man wissen können und müssen!!!!