Etagenheizungen in Mehrfamilienhaus

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
tpc
Beiträge: 15
Registriert: 2008-03-06 08:29:37

Etagenheizungen in Mehrfamilienhaus

Beitrag von tpc » 2010-06-10 08:15:37

Wie gebe ich Etagenheizungen (Gasthermen mi WW-Bereitung) in die Software ein?
Muss ich diese Anlagen als Heizkessel oder als dezentrale Einzelfeuerstätten eingeben?
Nächstes Problem: bei Eingabe als dezentrale Einzelfeuerstätten kann ich die WW-Bereitung nicht abbilden.
Hat jemand schon mal eine solche Situation berechnet?

tpc
Beiträge: 15
Registriert: 2008-03-06 08:29:37

Re: Etagenheizungen in Mehrfamilienhaus

Beitrag von tpc » 2010-06-10 13:08:05

Nach Rücksprache mit der Hotline muß das Gebäude nach DIN 4108-6 / 4701-10 angelegt werden.
Dann kann man in der Heizungserfassung die Angaben zu den gleichen Bereichen erfassen / angeben.

Dipl.-Ing. Franke
Beiträge: 5
Registriert: 2008-01-24 18:56:20

Re: Etagenheizungen in Mehrfamilienhaus

Beitrag von Dipl.-Ing. Franke » 2010-06-22 11:21:07

Was ist, wenn ich aber einen Mix aus Gasetagenheizungen, Stromheizungen und auch noch Kohleöfen habe.
Die Eingabe über gleiche Bereiche bildet dann nur eine Heizmöglichkeit ab.
Und über dezentrale Raumheizungen komme ich auch nicht weit.

Wer weiss etwas?

wst-wagner
Beiträge: 56
Registriert: 2009-08-04 19:33:23
Kontaktdaten:

Re: Etagenheizungen in Mehrfamilienhaus

Beitrag von wst-wagner » 2010-06-23 08:31:39

Hallo Herr Franke,

das ist ganz einfach.
Für jede Art der Beheizung (Gasetagenheizung-Strom- etc.)einen eigenen Bereich anlagen und prozentual auf die dadurch beheizte Fläche umlegen.

Gruß
W.Wagner

Antworten