Zirkulationsleitung TWW

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
Philipp
Beiträge: 9
Registriert: 2007-01-14 22:58:07
Wohnort: Hamburg

Zirkulationsleitung TWW

Beitrag von Philipp » 2011-03-24 17:50:23

Das Gebäude aus 1973 hat null Dämmung der Fassade. Die Steigeleitungen sitzen in der Außenwand in Nischen und sind nicht gedämmt. Sie erhalten die Bewertung 'ungedämmt'.

Wenn die Fassade jetzt gemäß EnEV gedämmt wird, erhält dann auch die Steigeleitung das Attribut 'gedämmt nach EnEV'?

Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Philipp von Gwinner, Architekt

wst-wagner
Beiträge: 56
Registriert: 2009-08-04 19:33:23
Kontaktdaten:

Re: Zirkulationsleitung TWW

Beitrag von wst-wagner » 2011-03-24 19:51:52

Hallo Philipp,

ein klares nein, da ja die WW., bzw. Zirkulationsleitungen noch unkontrolliert Wärme abgeben.
Um den Zustand gedämmt nach EnEv. zu erreichen, müßten sie nach den Anforderungen der Anlage 5 gedämmt werden.

Gruß
W.Wagner

Antworten