Dämmung im Dach aufgeteilt.

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
seeull
Beiträge: 25
Registriert: 2008-03-15 13:38:34

Dämmung im Dach aufgeteilt.

Beitrag von seeull » 2011-05-03 12:05:05

hallo,
ich habe folgendes problem:
wohngebäude mit gedämmter oberer geschossdecke und zusätzlich gedämmten dach.
der dachraum ist nicht genutzt. wie ist der u-wert zu berechnen? wo ist die systemgrenze?
besten dank
seeull

gebpb
Beiträge: 101
Registriert: 2008-10-16 22:31:46
Wohnort: Hochschwarzwald

Re: Dämmung im Dach aufgeteilt.

Beitrag von gebpb » 2011-05-03 12:13:45

Hallo Seeull,
die Geschossdecke ist die Sytemgrenze!
MFG
gebpb

ataman
Beiträge: 120
Registriert: 2007-11-06 12:34:34
Wohnort: Oldenburg
Kontaktdaten:

Re: Dämmung im Dach aufgeteilt.

Beitrag von ataman » 2011-05-03 17:10:19

Die Systemgrenze kannst Du dir aussuchen - je nachdem, welche Ebene besser gedämmt ist. Wenn Du die OG-Decke als Systremgrenze wählst und das darüber liegende Dach voll gedämmt UND winddicht ist, könnte man als Korrekturfaktor auch 0,5 (Decke zu unbeheizt) ansetzen anstatt 0,8 (OG-Decke zu nicht ausgebautem Dachboden). die 0,8 sind ja für die typischen zugigen kalten Dachböden vorgesehen. In diesem Fall könnte der Dachboden jedoch als ausgebaut angesehen werden. Wichtig für eine saubere Interpretation ist meiner Meinung nach außer der Dämmung die Winddichtigkeit.

seeull
Beiträge: 25
Registriert: 2008-03-15 13:38:34

Re: Dämmung im Dach aufgeteilt.

Beitrag von seeull » 2011-05-04 18:09:38

hallo,
vielen dank für euere hilfe.
seeull