µ1 und µ2


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
RingMichael

µ1 und µ2

Beitrag von RingMichael » 2011-11-16 16:28:39

Hallo zusammen,

warum gibt es bei der Hottgenroth Software eigentlich zwei Diffusionswiderstandszahlen µ1 und µ2 ?

Grüße,
Michael Ring

winne
Beiträge: 10
Registriert: 2008-02-17 13:01:14

Re: µ1 und µ2

Beitrag von winne » 2011-11-30 17:17:00

Das würde mich auch interessieren?

RingMichael

Re: µ1 und µ2

Beitrag von RingMichael » 2011-12-02 09:34:40

Ich meine es nun herausgefunden zu haben:

µ1 = Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: TROCKENES Bauteil
µ2 = Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: FEUCHTES Bauteil

In der Bauphysik-Literatur ist zu lesen, dass man bei Berechnungen den ungünstigeren µ-Wert verwenden sollte.

Die Frage ist nun: Was macht die Hottgenroth-Software? Wann nimmt sie den µ1 und wann den µ2?

tg-bautech
Beiträge: 3
Registriert: 2011-06-27 13:35:28

Re: µ1 und µ2

Beitrag von tg-bautech » 2011-12-02 22:25:44

Der ungünstigere Wert (der kleinere) wird Raumseitig angewendet.
Um dem Feuchteschutz gerecht zu werden ist dies in der DIN 4108 geregelt.

Antworten