Hallo,
in meinem Projekt habe ich eine mechanische Lüftungsanlage. Bei den Parametern kann ich aber leider nicht die mechanische Lüftungsanlage und gleichzeitig " Gebäude mit Dichtheitsüprüfung " anwählen.
Weiß jemand einen Rat?
VG
Einstellung mit Dichtheitsprüfung
Moderatoren: Administrator, S.Energie
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 2011-08-22 11:18:13
Re: Einstellung mit Dichtheitsprüfung
Hallo,
es ist richtig so, das nicht beides gleichzeitig eingestellt werden kann. Bedingt durch die Abluftanlage ist der Luftwechsel geringer als bei einem Gebäude ohne Lüftungsanlage mit durchgeführter Dichtheitsprüfung. (Die Werte 0,6; 0,7 und 1,0 gelten für Gebäude OHNE Lüftungsanlage. Bei installierter Lüftungsanlage sind die Werte abhängig von der Art der Lüftungsanlage, in Deinem Fall wahrscheinlich 0,55).
Gruß
aus Hannover
es ist richtig so, das nicht beides gleichzeitig eingestellt werden kann. Bedingt durch die Abluftanlage ist der Luftwechsel geringer als bei einem Gebäude ohne Lüftungsanlage mit durchgeführter Dichtheitsprüfung. (Die Werte 0,6; 0,7 und 1,0 gelten für Gebäude OHNE Lüftungsanlage. Bei installierter Lüftungsanlage sind die Werte abhängig von der Art der Lüftungsanlage, in Deinem Fall wahrscheinlich 0,55).
Gruß
aus Hannover