Hallo,
gemäß Auslegung zur EnEV werden Dachverglasungen im Referenzgebäude wie tatsächlich ausgeführt angesetzt, wenn ich das richtig interpretiere: http://www.bbsr-energieeinsparung.de/cl ... XIII4.html
Im Energieberater werden die 2,7 für eine Lichtkuppel angesetzt. Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern?
Danke für Tips
Dachverglasung im Referenzgebäude Wohnbau
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Dachverglasung im Referenzgebäude Wohnbau
Hallo HKrause,
bei der Berechnung zum Referenzgebäude kann bei den Förderprogrammen 151,430 und 153 der KFW, folgendes angesetzt werden. Ich hoffe es hilft
bei der Berechnung zum Referenzgebäude kann bei den Förderprogrammen 151,430 und 153 der KFW, folgendes angesetzt werden. Ich hoffe es hilft
Re: Dachverglasung im Referenzgebäude Wohnbau
Danke für den Hinweis.Dennoch muss man im Energieberater tricksen, da bei flacher Neigung der Dachverglasung für das Referenzgebäude immer ein U-Wert 2,7 W/(m²K) angesetzt und somit der Qp-Grenzwert nicht stimmt. Ich habe nun den Qp für Referenzgebäude einfach als eigene Variante korrekt berechnet, für den Energieausweis hilft das leider auch nichts. Hottgenroth hat Abhilfe im nächsten update zugesichert.