wo steht eigentlich, dass der aüßere Wärmeübergangswiderstand bei erdreichberührenden Bauteilen mit 0,00 m2*K/W anzusetzen ist? In der EnEV 2007 stand es, in der EnEv 2009 nicht.
Wo steht außerdem, dass der aüßere Wärmeübergangswiderstand bei Bauteilen gegen unbeheizt dem inneren Wärmeübergang entspricht?
Und wo ist letzlich zu finden, dass diese Regelung auch auf Vorhangfassaden und Ziegeldächer anzusetzen ist?
Wärmeübergangswiderstand
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Wärmeübergangswiderstand
http://www.zukunft-haus.info/fileadmin/ ... ichten.pdf
Bei der Verwendung von Temperaturkorrekturfaktoren Fx enstprechend DIN V 4108-
6 für die Berechnung von Wärmeverlusten bei erdreichberührten Bauteilen ist ein
„konstruktiver U-Wert“ zu bestimmen und der äußere Wärmeübergangswiderstand ist
Rse = 0 m²K/W. (Anmerkung: Bei Berechnung der Wärmeverluste erdreichberührter
Bauteile entsprechend DIN EN ISO 13370 wird im Zusammenhang mit der U-Wert-
Berechnung nach DIN EN ISO 13370 als äußerer Wärmeübergangswiderstand Rse =
0,04 m²K/W angesetzt.)