Hallo zusammen,
für 5 MFH soll ich den EnEV-Nachweis erstellen. Es ist geplant, alle Gebäude über eine Heizzentrale zu versorgen. Diese Heizzentrale soll durch eine große Solaranlage und einen Gasbrennwertkessel betrieben werden.
In der Anlagentechnik gebe ich ein Nahwärmenetz ein. Durch die große Solaranlage ist allerdings die Heizzentrale weder fossil noch regenerativ.
Frage: Kann und darf ich den Primärenergiefaktor selber anhand von einer Solarsimulation errechnen? Und wenn ja, gibt es da Besonderheiten, die beachtet werden müssen?
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Nein, das dürfen Sie natürlich nicht.
Die Anlage ist fossil Gas, somit ist für den Anteil Gas auch fp Gas
anzunehmen.
Der Solaranteil sorgt dann für einen insgesamt niedrigeren Primärenergiebedarf, als bei ausschließlicher fossiler Anlage.
Die Anlage ist fossil Gas, somit ist für den Anteil Gas auch fp Gas
anzunehmen.
Der Solaranteil sorgt dann für einen insgesamt niedrigeren Primärenergiebedarf, als bei ausschließlicher fossiler Anlage.
Re: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Hallo daxator,
ist es nicht eher so, dass die Heizzentrale die fünf Gebäude mit Nahwärme versorgt und LEIDER der entsprechende fp verwendet werden muss? Oder gibt es hierzu EnEV-Auslegungen, die an mir vorbeigegangen sind?
ist es nicht eher so, dass die Heizzentrale die fünf Gebäude mit Nahwärme versorgt und LEIDER der entsprechende fp verwendet werden muss? Oder gibt es hierzu EnEV-Auslegungen, die an mir vorbeigegangen sind?
Re: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Na, sag ich doch !
Re: Primärenergiefaktor bei Nahwärme
Hallo daxator,
Sie haben geschrieben
"Die Anlage ist fossil Gas, somit ist für den Anteil Gas auch fp Gas anzunehmen."
Das ist nicht richtig, da der fp für Gas 1,1 beträgt. Der anzusetzende fp für Nahwärme beträgt 1,3. Deswegen auch das LEIDER, da eine Versorgung über eine Heizzentale i.d.R. sinnvoll ist, aber mit einem schlechteren fp berechnet wird.
Sie haben geschrieben
"Die Anlage ist fossil Gas, somit ist für den Anteil Gas auch fp Gas anzunehmen."
Das ist nicht richtig, da der fp für Gas 1,1 beträgt. Der anzusetzende fp für Nahwärme beträgt 1,3. Deswegen auch das LEIDER, da eine Versorgung über eine Heizzentale i.d.R. sinnvoll ist, aber mit einem schlechteren fp berechnet wird.