Systemgrenze auf OK RD - Bauteilberechnung?

Alles zum Thema Wohngebäude (EnEV, 4701, 4108), Energieberater Professional

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
c-m
Beiträge: 1
Registriert: 2011-04-28 10:40:21

Systemgrenze auf OK RD - Bauteilberechnung?

Beitrag von c-m » 2012-11-30 12:25:42

Nach EnEV bzw. DIN EN ISO 13789 ist die Systemgrenze im Schnitt bei Decken über unbeheiztem Keller auf OK Rohdecke zu legen.
Wird der Wärmedurchgang für das Bauteil 'Kellerdecke' dann ebenfalls nur über die Bauteilschichten bis OK Rohdecke berechnet (also Bodenbelag+Estrich+TSD, z.B) oder über das gesamte Bauteil bis UK RD bzw. UK Dämmung unter der Decke.

Ich denke, dass das in einer der vielen Normen zur Berchnung des Wärmedurchgangskoeffizienten bzw. des Wärmedurchlasswiderstands bestimmt ist...

Fundierte AW wäre hilfreich.
Vielen Dank, Christiane Müller

douknow
Beiträge: 41
Registriert: 2009-10-08 11:26:49

Re: Systemgrenze auf OK RD - Bauteilberechnung?

Beitrag von douknow » 2012-11-30 16:44:30

Hallo Frau Müller,

die von Ihnen aufgeführten Systemgrenzen bzw. die daraus resultierenden Bezugsmaße dienen als Grundlage für eine einheitliche Bestimmung der wärmeübertragenden Umfassungsflächen. Bei der Ermittlung des U-Wertes für die von Ihnen genannte Kellerdecke werden davon unabhängig sämtliche Bauteilschichten berücksichtigt. Also auch die Kellerdecke bzw. die kellerseitige Dämmung.

Gruß
Frank Ditz

Antworten