Hallo,
EB prof V 7.4.2; Anlagentechnik:
Bei Verwendung einer LWP als WE (Kombi-Betrieb Hzg,WW mit einem WE) , werden Aufwandszahlen für Hzg, trotz 38/25 gleich bzw. schlechter als die für WW.
Technisch, physikalisch => absoluter Unsinn!
Dass hier EnEV bzw. KfW Nachweise grundsätzlich falsch werden, liegt auf der Hand!
mfg
Problem bemerkt/ Haftungsrisiko ?
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Problem bemerkt/ Haftungsrisiko ?
Haben Sie dies der Hottgenroth Hotline mitgeteilt?