Hallo miteinander,

kann mir jemand verraten wie ich genau mit Rolladenkasten umgehe?
Oder kann mir jemand sagen wie sich der Usb-Wert eines Rollokastens berechnet.
Vielleicht erschließt sich mir dann etwas.

Danke

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Rollokasten

Beitrag von Petros » 2013-08-27 08:27:27

Steht doch in den KfW FAQ drinnen . . .
Nach DIN 4108-2 Abschnitt 5.3.7 bestehen zwei
Möglichkeiten für die Berücksichtigung von
Rollladenkästen beim wärmetechnischen Nachweis.
Danach können Rollladenkästen
1. übermessen werden, wobei der Einfluss des
Rollladenkastens inklusive Einbausituation bei den
Wärmebrücken berücksichtigt wird.
2. als flächige Bauteile mit ihrem U-Wert und ihrer
Fläche berücksichtigt werden.
Die Bauteilzuordnung erfolgt dabei entsprechend der
Zuordnung der DIN 4108-2 Abschnitt 5.3.7 Bild 2.
Danach werden Einbau- und Aufsatzkästen dem
Bauteil Außenwand zugeordnet und Vorsatzkästen
dem Bauteil Fenster.

pitze 86
Beiträge: 2
Registriert: 2013-08-26 17:35:00

Re: Rollokasten

Beitrag von pitze 86 » 2013-08-27 11:57:04

Super Dankeschön für die ausführliche Antwort