Anbau an Bürogebäude

Fragen zum Thema Nicht-Wohngebäude (EnEV, DIN 18599) Energieberater Plus

Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
tpc
Beiträge: 15
Registriert: 2008-03-06 08:29:37

Anbau an Bürogebäude

Beitrag von tpc » 2013-11-06 16:50:32

Ich weiß, das Thema "Anbau > 50 m²" wurde schon mehrfach diskutiert.
Aber hier trotzdem meine Frage:
Welche Anlagentechnik ist beim Anbau an ein bestehendes Bürogebäude einzugeben?
Die tatsächliche Technik (Kessel) aus dem Bestandsgebäude oder
kann man Nah-/Fernwärme angeben, da keine neue Anlagentechnik in den Anbau eingebaut wird?
Danke für Eure Antworten.

PUR
Beiträge: 1
Registriert: 2012-08-15 09:34:12

Re: Anbau an Bürogebäude

Beitrag von PUR » 2013-11-25 13:06:54

Sehr geehrter Herr tpc,

in diesem Falle wird die tatsächliche Anlagtechnik des Bestandsgebäudes angesetzt, diese wird 1:1 in das Referenzgebäude übernommen.

Gruß

PUR