Beitrag von kalt13 » 2014-09-24 17:48:50

Hallo Kollegen,
bei einem geplanten Mehrfamilienhaus soll die Luftwärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen genutzt werden. Mir stellt sich nun die Frage, muss ich diese Maßnahme auch im EnEV Nachweis berücksichtigen. Wenn ja, wie kann ich dass beim Energieberater 18599 berücksichtigen? Muss ich das Gebäude eventuell nach 18599 nachweisen oder kann ich es noch "normal" nachweisen.

Danke im Voraus.

Petros
Beiträge: 154
Registriert: 2013-01-15 15:26:43

Re: Luftwärmepumpe im Sommer zum Kühlen

Beitrag von Petros » 2014-09-25 08:46:16

Hallo kalt13,

siehe ENEV Anlage 1, Punkt 2.1.2:

2.1.2 Alternativ zu Nummer 2.1.1 kann der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Wohngebäude, die nicht gekühlt werden, nach DIN V 4108-6: 2003-06∗ und DIN V 4701-10: 2003-08, geändert durch A1: 2012-07, ermittelt werden.


unter 2.1.1 steht dann deutlich:
Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp ist nach DIN V 18599: 2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1: 2013-05 und durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1: 2013-05, für Wohngebäude zu ermitteln

Das bedeutet: Ohne Klimaanlage nach 4108-6 und 4701-10, mit Kühlung 18599.

Jo, so iss dat . . .

kalt13
Beiträge: 3
Registriert: 2009-07-29 11:49:19

Re: Luftwärmepumpe im Sommer zum Kühlen

Beitrag von kalt13 » 2014-09-25 15:11:22

Danke für die Antwort. Das Problem was jetzt aber auftaucht, unser Programm bzw. der Rechenkern kann es nach meiner Info noch nicht. Desweiteren habe ich auch keine Klimaanlage für mich im klassischen Sinn. Die Anlagen Komponente Wärmepumpe zum Kühlen ist bei den mit bekannten Programmen nicht vorhanden.

Viele Grüße

Benutzeravatar
marko85
Beiträge: 16
Registriert: 2013-12-30 20:21:50

Re: Luftwärmepumpe im Sommer zum Kühlen

Beitrag von marko85 » 2015-03-29 23:59:59

Petros hat geschrieben:Hallo kalt13,

siehe ENEV Anlage 1, Punkt 2.1.2:

2.1.2 Alternativ zu Nummer 2.1.1 kann der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Wohngebäude, die nicht gekühlt werden, nach DIN V 4108-6: 2003-06∗ und DIN V 4701-10: 2003-08, geändert durch A1: 2012-07, ermittelt werden.


unter 2.1.1 steht dann deutlich:
Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp ist nach DIN V 18599: 2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1: 2013-05 und durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1: 2013-05, für Wohngebäude zu ermitteln

Das bedeutet: Ohne Klimaanlage nach 4108-6 und 4701-10, mit Kühlung 18599.

Jo, so iss dat . . .
Du warst mir auch sehr hilfreich danke :)
Wenn der Krieg ausbricht, war der Frieden offenbar ein Gefängnis.