Energetische Reihenmittelhaussanierung mit Ziel KFW-Eff-Haus 70!
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe bestimmten Typs wird Standard erreicht. Antrag ausgefüllt und eingereicht. Danach noch in den KFW-FAQs herausgefunden, daß bei dieser gewählten WP der Bivalenzpunkt bei -2 Grad liegt und somit eine "Bivalente Heizanlage" unter Berücksichtigung des Heizstabs berechnet werden muß. Ergebnis rutscht nach KFW-EFF-Haus 85.
Kunde erbost, weil KFW-70 nur wieder erreichbar wird durch Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage, die mindestens 50 Prozent der Wohnfläche belüftet.
Auf diese "Falle" sollte im "Energieberater" bei der Auswahl von Wärmepumpen explizit hingewiesen werden. Ich bin davon ausgegangen, daß bei dem aus der Berechnung vorliegenden Heizwärmebedarf und der dazu gewählten Wärmepumpe mit deren hinterlegten Daten das angezeigte Ergebnis: "KFW-Effizienzhaus 70" stimmt!
KFW-Effizienzhaus-Nachweis-Falle mit Wärmepumpe
Moderatoren: Administrator, S.Energie
-
- Beiträge: 97
- Registriert: 2009-05-21 09:28:15
Re: KFW-Effizienzhaus-Nachweis-Falle mit Wärmepumpe
na ja.. ich weiß nicht... ein wenig mitdenken und nicht nur "Knöpfchen drücken" wäre ja auch nicht zu viel verlangt. Schließlich wollen wir uns "energie effizienz experten" doch als Experten darstellen, oder?
-
- Beiträge: 25
- Registriert: 2010-01-09 21:20:12
Re: KFW-Effizienzhaus-Nachweis-Falle mit Wärmepumpe
Ich lasse grundsätzlich meine Finger vom Effi 70, weil ein Luftdichtheitstest notwendig wird und in der Regel die Wärmebrückendetails angegangen werden müssen. Klar will der Kunde möglichst viel Förderung, aber wenn es Geld kostet...
Gruß Heinz
Gruß Heinz