Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort
Ein 30 cm zweischaliges AW aus ca. 1930, U-Wert 1,3 W/m².K (laut Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand Vom 7. April 2015). Ich gehe davon aus eine 12/6/12 cm Wand

1997 wurde der Außenputz erneuert, ca. 5 cm Isolierputz mit Styroporbestandteilen, Lambda unbekannt.

Frage: Wir kann ich der U-Wert schätzen? Ich finde auch keine Liste-Putztypologie....

Vielen Dank im Voraus

ruma
Beiträge: 4
Registriert: 2015-09-07 14:53:29

Re: Lambdawert Isolierputz mit Styroporbestandteilen1997

Beitrag von ruma » 2015-09-07 17:56:20

Moin liebe(r) Kolleg(e/in),

ganz ohne google findet sich
z.B. in 'Baustoffkenntnis' - 13. Auflage 1995 - Scholz

Kapitel 7.3.10 Wärmedämmputz
...lambda <= 0.2 W/mK bei rho trocken <= 0,6 kg/dm³
...WLG 060 - 100 (also lambda um 0.06 - 0.10 W/mK)

Generell würde ich vom ungünstigsten Fall ausgehen, also WLG 100


Grüße

ruma

energy-conseil
Beiträge: 53
Registriert: 2011-05-28 10:46:24

Re: Lambdawert Isolierputz mit Styroporbestandteilen1997

Beitrag von energy-conseil » 2015-09-07 21:51:06

Leider ich habe das Buch nicht. Ich werde WLG 100 einsetzen. Vielen Dank