EnEV für Sonderbauten?


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
IBP-GmbH
Beiträge: 1
Registriert: 2003-04-28 09:12:52

EnEV für Sonderbauten?

Beitrag von IBP-GmbH » 2003-04-28 15:54:01

Hallo,
momentan befasse ich mich mit der EnEV für Sonderbauten.
Unsere Aufgabe besteht darin ein Laborgebäude mit viel und notwendiger Lüftung (aus Technl.- und Sicherheitsgründen keine WRG) im Falle einer Sanierung auf die EnEV zu untersuchen.
Teilweise werden Bereiche aus Sicherheitsgründen mit 15 –20-fachem Luftwechsel belüftet.
Unserer Meinung nach dürften solche technologischen, energievernichtenden Maßnahmen nicht in die EnEV einfließen.
In der DIN 4701 T-10 habe ich nur Angaben zu einem einfachen Luftwechsel gefunden.

Haben wir den entscheitenden Hinweis in der EnEV oder DIN übersehen?
:-?

S. Kasper

E. Kronner

Heizungsbaumeister, gepr. Energieberater

Beitrag von E. Kronner » 2003-06-13 08:19:25

Sehr geehrter Herr Kasper,

hier kann man nur auf die DIN V 4701-10:2001-02 S. 56ff verweisen.
Demnach ist für Nicht-Wohngebäude die flächenbezogene Wärmeverlust qL,ce,WE bzw. der Wärmeenergiebedarf qL,d,WE von Luftleitungen bei Anlagen mit und ohne WRG sowie der Hilfsenergiebedarf zu berechnnen. Da die Lüftung in Ihrem Fall wahrscheinlich auch zur Heizwärmeübertragung verwendet wird, ist folglich auch eine Jahresheizarbeit yL,g,WE,HR notwendig, deren Berechnung ab S. 66 einzusehen ist. Auch eine Korrektur des Anlagen-Luftwechsels qh,n kann dort vorgenommen werden.

MfG

Elmar Kronner