Hallo
Anscheinend gibt es für die Pelletkessel jetzt Kennwerte.
Im Nachweisprogramm(Enev) bei Wienerberger-Poroton kann man diese Kessel als Erzeuger für Heizung und Trinkwasser anwählen.

Wo bekommt man diese Kennwerte nach DIN V 4701-10 für eine
tabelarischen Ermittlung des ep-Wertes. (Vielleicht auch als Download)

mfG
Bernhard Reiß

m.wattenbach
Beiträge: 96
Registriert: 2002-11-05 02:00:00
Wohnort: Köln
Kontaktdaten:

Beitrag von m.wattenbach » 2003-10-06 08:18:29

Hallo Herr Reiß,

in der überarbeiteten Version der DIN 4701-10 vom Aug.-2003 gibt es einen ganz neuen Abschnitt über die Berechnung von Pellet- und Stückholzkessel. Eine Berechnung nach DIN 4701-10 war bisher (mit der alten DIN 4701-10) nicht möglich.

Problem hierbei: Die Berechnung nach DIN 4701-10 ist nun zwar möglich, doch weder beim EnEV-Nachweis, noch beim Nachweis für die KfW darf sie bisher verwendet werden. Hier muss noch die Novellierung der EnEV abgewartet werden, denn die EnEV verweist starr auf die alte DIN 4701-10 vom Feb. 2001. Diese Novellierung ist zwar schon lange angekündigt, doch im Moment sieht es nicht so aus, als ob sie vor Frühjahr 2004 ausgearbeitet und verabschiedet werden kann.

Dies gilt übrigens für alle "inhaltlichen Erweiterungen" der neuen DIN 4701-10. Diese dürfen erst nach der EnEV-Novellierung verwendet werden!

Die "Richtigstellung von Fehlern" (z.B. falsche Tabellenwerte, etc.) in der neuen DIN 4701-10 wird im Energieberater bereits seit Anfang dieses Jahres (im Rahmen der EnEV-Zertifizierung) berücksichtigt.

Um Ihre Frage nach der Quelle für die Tabellenwerten zu beantworten: Diese finden Sie in der neuen DIN 4701-10.

Mit freundlichen Grüssen,

Manfred Wattenbach


PS: Ohne Gewähr sehen die Tabellenwerte in etwa so aus:

Aufwandszahlen und Hilfsenergie für Wärmeerzeugung (Heizung&Trinkwasser) für Stückholz-Feuerung / Pellet-Feuerung mit direkter und indirekter Wärmeabgabe / Pellet-Feuerung nur indirekte Wärmeabgabe an den Heizkreis:

100m² : 1,75 / 1,48 / 1,37 --- 0,19 / 1,96 / 2,05 kWh/m²a
150m² : 1,76 / 1,49 / 1,37 --- 0,13 / 1,84 / 1,92 kWh/m²a
200m² : 1,75 / 1,49 / 1,38 --- 0,10 / 1,78 / 1,86 kWh/m²a
300m² : 1,74 / 1,47 / 1,37 --- 0,07 / 1,71 / 1,79 kWh/m²a
500m² : 1,71 / 1,45 / 1,36 --- 0,04 / 1,65 / 1,73 kWh/m²a

Diese Zahlen gelten eigentlich nur unter den folgenden Randbedingungen:
1.) gemeinsame Nutzung für Heizung und Trinkwasser
2.) Hilfsenergie ohne Pumpenstrom und ohne separate Fördereinrichtung
3.) gebäudezentrale Leitunen, Steigleitungen innenliegend, 70°/55°-Heizkreis, Radiatoren 2K, Trinkwasser mit Zirkulation und qh = 60kWh/m²a !!!
Laut DIN 4701-10: "Soweit nicht anders bekannt, gelten diese Tabellenwerte im Rahmen des Anhangs C aber auch für andere Randbedingungen" !? (was immer das auch genau bedeuten soll.)

m.wattenbach
Beiträge: 96
Registriert: 2002-11-05 02:00:00
Wohnort: Köln
Kontaktdaten:

Beitrag von m.wattenbach » 2003-10-06 15:33:47

Hallo Herr Reiß,

hinsichtlich der Verwendung des neuen Berechnungsverfahrens für Holz-Kessel hatten wir bereits eine Anfrage an die KFW gestellt. Hier die Antwort, die nicht ganz dem entspricht, was wir eigentlich erwartet hatten (denn die DIN 4701-10 wurde nicht zuletzt in Hinblick auf die kfw-Förderung in diesem Punkt erweitert, denn für die EnEV ist eine Berechnung der Holz-Kessel meist gar nicht nötig - Ausnahme in § 3 (3) Abs.2.)


= KFW ==========

Guten Tag,

die Novellierung der EnEV muss abgewartet werden. Bis dahin gilt die
Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs und von HT'.

> Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen unser
> Informationszentrum von montags bis freitags zwischen 7:30 Uhr und 19:30
> Uhr
> unter der Servicenummer 0180 1 33 55 77 zum Ortstarif gerne zur Verfügung.
>
> Mit freundlichen Grüßen
> KfW KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU
> Informationszentrum
>

= KFW ==========


mfg Manfred Wattenbach

Antworten