Hallo,
wie kann ich eine Heizungs-Wärmepumpe eingeben, bei der das Kältemittel direkt in Kupferrohren im Erdboden (horizontale Verlegung) verdampft? Fabrikat IDM aus Österreich.
Wärmepumpe mit Direktverdampfung
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Wärmepumpe mit Direktverdampfung
Die Wärmepumpe mit Direktverdampfung können Sie direkt nicht eingeben. Müssen Sie auch nicht, denn
Sie wählen Sole/Wasserwärmepumpe und geben die Leistungszahl des Herstellers für die verwendete Wärmepumpe bei den Erzeugerdaten ein.
Und zwar diese: Leistungszahl nach EN 255 B0/W35
(die Null steht für die minimale Eintrittstemperatur des Kältemittels in den Verdampfer)
Somit ist der höhere Wirkungsgrad dieser Bauart (durch den fehlenden Wärmetauscher im Primärkreis) berücksichtigt.
Gruss Dax
Sie wählen Sole/Wasserwärmepumpe und geben die Leistungszahl des Herstellers für die verwendete Wärmepumpe bei den Erzeugerdaten ein.
Und zwar diese: Leistungszahl nach EN 255 B0/W35
(die Null steht für die minimale Eintrittstemperatur des Kältemittels in den Verdampfer)
Somit ist der höhere Wirkungsgrad dieser Bauart (durch den fehlenden Wärmetauscher im Primärkreis) berücksichtigt.
Gruss Dax