Wärmepumpe mit Direktverdampfung


Moderatoren: Administrator, S.Energie

Antworten
8tung
Beiträge: 5
Registriert: 2006-05-23 11:02:30

Wärmepumpe mit Direktverdampfung

Beitrag von 8tung » 2008-03-19 15:57:38

Hallo,
wie kann ich eine Heizungs-Wärmepumpe eingeben, bei der das Kältemittel direkt in Kupferrohren im Erdboden (horizontale Verlegung) verdampft? Fabrikat IDM aus Österreich.

daxator
Beiträge: 413
Registriert: 2005-09-01 11:29:29
Kontaktdaten:

Re: Wärmepumpe mit Direktverdampfung

Beitrag von daxator » 2008-03-20 18:41:02

Die Wärmepumpe mit Direktverdampfung können Sie direkt nicht eingeben. Müssen Sie auch nicht, denn
Sie wählen Sole/Wasserwärmepumpe und geben die Leistungszahl des Herstellers für die verwendete Wärmepumpe bei den Erzeugerdaten ein.
Und zwar diese: Leistungszahl nach EN 255 B0/W35
(die Null steht für die minimale Eintrittstemperatur des Kältemittels in den Verdampfer)
Somit ist der höhere Wirkungsgrad dieser Bauart (durch den fehlenden Wärmetauscher im Primärkreis) berücksichtigt.

Gruss Dax